我是谁(x)
|
|
3 楼:
Re:Re:探测器二(我是谁的技术讲...
|
01年06月16日03点12分 |
呵呵,没什么了,搞搞监控的。 > 嗯?这是什么道理,我不太懂电气的东西。NC一开,不是就报警了吗?常开不就是一直报警了吗?另外,所谓的无电源情况下,并不是指真的没电源,其实还是有独立UPS系统来供电的? 断电NC和C开路报警,主要是为了防止有人剪断电源线路时,探测器断电,探测器件无法工作,因而要求NC和C断电下从带电的闭路跳成开路,就会触发报警, 如果有人剪断信号端子线路时,实际上就是造成信号线开路,直接触发报警。 这里的UPS是为了防止在停电的情况下,报警系统无法工作。当无外部电源时,UPS系统就会供电,以防万一。
|
|

|
核桃,锤子,推理。
|
※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.
|
|